土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于高层防雷接地事宜

关于高层防雷接地事宜

发布于:2011-08-12 15:38:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于高层门窗防雷接地事宜,一直是似懂非懂,难受。所以今天发个帖子希望大家帮帮忙。
直击雷的没什么大的问题,就是侧击雷有些疑问。
先来说下国家规范吧, 建筑物防雷设计规范 GB 50057-94 (2000年版)
对于第一类防雷建筑物 第10页 1、30米起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
2、30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
对于第二类防雷建筑物 第16页 1、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
对于第三类防雷建筑物 第19页 应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
对于这个规范 我想理解不是很难 简单说就是 一类建筑30m以上 隔层做均压环、门窗每层接地; 二类建筑 45m以上门窗每层接地 三类建筑 60m以上门窗每层接地 (二类、三类建筑国标对均压环没有强制性规定?)
再来说下我们浙江省的一些标准 民用建筑防雷及接地 2004 浙 D2
第3页 1、超过45m高的二类防雷建筑物,45m及以上每隔一层绕建筑物外廓的墙内应做均压环并与引下线焊接。
2、45m以上外露金属门窗及金属构件应与防雷装置可靠连接。
根据上面 那结合国标与省规范 应该是 一类建筑 30m以上 隔层均压环、门窗每层接地 二类建筑 45m以上隔层均压环 、门窗每层接地 三类建筑 45m以上门窗每层接地 (均压环没有要求) 这样理解我也没什么问题。
最后看设计院的说明 设计师要求的是30m以上 就得隔层焊均压环、门窗每层接地。 (我这边的建筑是三类防雷建筑)
到这里 综合上面的 工程中施工单位应该是30m以上就得焊均压环 门窗也是得从30m就得接地了。
但是监理告诉我 工程竣工防雷所来验收是从45m开始检测的 依据就是省规 我想这也有道理,毕竟多检测就得多收钱,要收钱也是得有依据 。
说了上面这么多,我的问题1、对于上面的规范等 我的理解是否正确? 2、就是为什么要设置均压环,当然我也百度上问了,看的不是很明白 均压到底是保持什么均压,还有 既然是门窗已经与引下线相连接了 打雷到门窗了 也可引到大地 为什么还要均压环呢?
可能问题比较简单,希望大家不要笑 我真的是搞不懂 谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kekexie22
    kekexie22 沙发
    施工方的责任是按图施工,设计是30米设置均压环,是设计的根据各地气象资料及相关规范综合考虑计算的,一般验收也要按图验收,检查是否达到设计要求。
    2011-10-25 16:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • jinguohua11
    jinguohua11 板凳
    1、按规范设计。均压环是2层,一般建筑3M1层,否则费很多工。凡是作为引下线主筋柱必须对角焊接往上走。2、均压环是为了施工区域尽量实现等电位,以减少电位差。门窗口同时设等电位。
    2011-10-22 19:55:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉,引出电缆接地问题及工艺

项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。) 初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。

回帖成功

经验值 +10