【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。) 初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报