土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉

【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉

发布于:2011-08-12 13:05:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。)
初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。
请教:1、分析此次事故的原因。
2、中间接头的工艺,一头大一头小,一侧有铠一侧无铠的处理方法?(如暂时无法更换为同型号的电缆)
3、35KV单芯电缆的接地规范
增加几点疑问:1、能否从中间接头处将铠装引出来直接接地?这样做能否解决防雷防过电压的问题?(中间接头距终端70M)
2、如两端都直接接地,对于采用非磁性铠装的电缆,环流将造成多大的影响?
3、本线路为同塔双回,另一回线电缆两段金属铠装均为直接接地。故障线路电缆在重新做中间接头时,发现电缆上有电,而且还很麻手,放电还放不尽。怎么回事啊?

[ 本帖最后由 changwei214 于 2011-8-17 08:07 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 南蒙古之鹰
    学习了。还是不太明白
    2013-07-11 11:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • pch888
    pch888 板凳
    不错不错,学习过了
    2011-08-17 17:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1个关于10KV 氧化锌避雷器的问题???????

一般我都用HY5WS2的,不管线路上,还是开关柜上的,上次审图有人提出,开关柜里要用HY5WZ2,在网上查了下S是用在配电,Z 是用在变电,也不知道两种避雷器有啥区别,希望高手指点下

回帖成功

经验值 +10