    混凝土规范是最低要求,耐久性规范是较高要求。造价考虑,一般按最低要求,技术考虑,可按最高要求。一般是胳膊拧不过大腿
    2011-08-19 14:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • myhtzp
    myhtzp 板凳
    混凝土规范为GB(必须遵守),耐久性规范为GB/T(推荐使用)
    2011-08-18 21:13:18