测量用电流互感器二次测可以用厂标线吗?最大的1200/5
测量用电流互感器二次测可以用厂标线吗?最大的1200/5
测量用电流互感器二次测可以用厂标线吗?最大的1200/5 一般都是几百/5的 请高人指点 多谢了
发布于
2011-08-12 10:10:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
逍遥翁
地板说得很清楚很对。
2011-08-13 15:54:13
来自 PC
评论
举报
智库
电流互感器二次应用的导线,必须符合国家标准规定。现在所谓的“厂标”,如果是高于国家标准或IEC标准,当然可以采用。但许多所谓的“厂标”,实际是低于国家标准的意思,必须要注意。
电流互感器二次用导线,按标准,不能低于2.5平方毫米。如果距离远,校验后可能还必须放大。