我用的是特灵的三级压缩离心机,型号为:CVHG480 冷冻水进:7.4;出10.8 冷却水进:30.9;出34.9 蒸发器趋近温度为4.3 冷凝器趋近温度为2.5 导叶开启度为67.3%电流为93.8% 设定电流为95%帮我看看有啥问题吗?

全部回答(9 )

  • ah5428


    冷冻水进出水温写错了吧!??!!!难道在制热吗????
    2007-03-22 18:20:22 来自 PC 评论 举报
  • buhouhui
    期待楼主回答中啊,怎么样了啊解决,了吗?
    2007-03-03 17:47:03 来自 PC 评论 举报