土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防控制室至室外通道总长度不超过20米?20米门指哪个门?

消防控制室至室外通道总长度不超过20米?20米门指哪个门?

发布于:2011-08-11 23:20:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ16-2008
13.11.6 消防控制室(中心)的位置选择,应符合—下列要求:
1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;


这20米是指: 1层和室外之间的门?还是负1层通往疏散楼梯的门?
谢谢了··在线等!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 沙漠客
    沙漠客 沙发

    楼梯间的门

    2020-08-26 11:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 板凳
    这20米是指消防控制室至室外的距离
    2013-09-08 08:37:08

    回复 举报
    赞同0