土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】220kV线路双回线解列瞬间的电流突变问题

【讨论】220kV线路双回线解列瞬间的电流突变问题

发布于:2011-08-11 21:05:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
旁路综自改造完成,为验证保护,运行方式改为旁路代220kV XX乙线,在旁路端子箱处加装相电流速断临时保护(电磁继电器)。
操作前运行方式双回线运行 XX甲线和XX乙线并列运行,当时两条线路的负荷电流分别为 280A 和275A(一次值)。
操作步骤:合上220kV旁路,XX乙线由本线开关和旁路开关同时代。
问题就出在接下来的步骤了,当拉开本线开关,旁路开关也跳闸了。原因是临时相电流速断保护动作。
临时保护的整定值为420A 0秒。 当时录波器启动,瞬时电流最大突变到418A,的确达到了保护动作的临界值,所以保护动作时正确可靠动作。
但是问题就是 实际运行两个线路加一起才540A多啊,而方式是甲线和旁路同时带这个线路平分每条也就270A多呗。
肯定是在乙线解列的那一瞬间。请问高人专家,这一瞬间的电流突变是怎么回事,什么原理?

[ 本帖最后由 jiaozigirl 于 2011-8-11 21:07 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaozigirl
    jiaozigirl 沙发
    二次的图纸 还是一次的图纸?
    2011-08-20 19:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhangq_cai1
    zhangq_cai1 板凳
    楼主最好能提供图纸~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
    2011-08-15 15:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继电器和交流接触器用在单相和三相中有没有区别?

如题。欢迎大家畅所欲言,把知道的有关他俩的东东都说说,我们互相学习啊。谢谢各位

回帖成功

经验值 +10