土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厂房全面排风风量这么大,会把空调冷气消磨掉吗

厂房全面排风风量这么大,会把空调冷气消磨掉吗

发布于:2011-08-11 20:42:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
规范不理解,上面说超过6m的厂房全面排风按不小于面积*6(m³/h)算,如果不要局部排风,这部分风量刚好和空调风柜全新风系统风量差不多,将整个厂房看做一个系统,那么压力基本平衡了。那么要是算上局部排风,总排风量和空调总送风量接近,也就是说,屋顶风机全开,按局部和全面排风量之和通风换气,那么空调还有用么?排走这么多风,肯定大量未经处理的新风就这样被负压吸进来了,空调系统怎么够冷?照这么计算被吸进来的新风负荷,再加2倍的主机都不够,事实是怎样的?比如说6000㎡,高12m的厂房?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yzy011085
    yzy011085 沙发
    可以很负责任地告诉你,二楼说得很对。风机太多是在过渡季节启用。很多时候分层空调都是说说,用的不多,想想吧,那负荷可是大得惊人啊,在工艺净高允许的情况下,做个吊顶实际多了。
    2011-08-18 00:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    排风和新风应该差不多,否则房间内的正负压就失控了

    送风量=回风+新风
    或者说送风量-排风量=回风量
    新风量=排风量

    风机怎么开,开多少,要根据必须的新风量来看(前提是厂房有一定的密闭程度,如果厂房根本不密闭,那就无从谈起了)
    如果需要的新风量很大,那么排风也必须大。这个在设计时应该都有考虑的
    2011-08-15 21:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全空气系统的新风量问题

在做一个商场的 请问新风量该怎么确定 比如按照总风量的15%来确定 还是人数来确定,比如30立方米每小时一人

回帖成功

经验值 +10