发布于:2011-08-11 20:42:11
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
规范不理解,上面说超过6m的厂房全面排风按不小于面积*6(m³/h)算,如果不要局部排风,这部分风量刚好和空调风柜全新风系统风量差不多,将整个厂房看做一个系统,那么压力基本平衡了。那么要是算上局部排风,总排风量和空调总送风量接近,也就是说,屋顶风机全开,按局部和全面排风量之和通风换气,那么空调还有用么?排走这么多风,肯定大量未经处理的新风就这样被负压吸进来了,空调系统怎么够冷?照这么计算被吸进来的新风负荷,再加2倍的主机都不够,事实是怎样的?比如说6000㎡,高12m的厂房?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
送风量=回风+新风
或者说送风量-排风量=回风量
新风量=排风量
风机怎么开,开多少,要根据必须的新风量来看(前提是厂房有一定的密闭程度,如果厂房根本不密闭,那就无从谈起了)
如果需要的新风量很大,那么排风也必须大。这个在设计时应该都有考虑的