抗浮验算,自重标准值是否包含上部的填充墙重量?
抗浮验算,自重标准值是否包含上部的填充墙重量?
请教各位,如题,是否要把填充墙的重量考虑进去?谢谢!
发布于
2011-08-11 20:39:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cadxzhou
事故往往发生在施工期间,所以只考虑停止降水之前的主体结构自重,不应考虑填充墙的自重。
2011-08-13 16:26:13
来自 PC
评论
举报
nico_ge
一般需要验算抗浮的话应该是有地下室,常规做法是把地下室底板伸出侧壁外500,让覆土的重量帮助抵抗浮力,500不够做1000,我们说加填充墙验抗浮的做法是不得已的非常规做法,在这种指导思想下尽量少加,只加你有把握的,像建筑面层这种不靠谱的东西就更不加了,另外采用非常规做法要跟审图沟通好,审查抗浮也是很严的。
[
本帖最后由 nico_ge 于 2011-8-12 10:12 编辑
]