以120m2的三室两厅住宅为例做投资比较(见下表):
项目投资 传统方式 科莱冷暖
地板采暖施工 4000 4000
热源 壁挂炉 7500 风源热泵 13000
客厅 3匹柜机 4000 风机盘管 FP-12.5 2000
主卧 1.5匹壁挂 1700 风机盘管 FP-6.3 1100
客卧 1.5匹壁挂 1700 风机盘管 FP-6.3 1100
书房 1匹壁挂 1500 风机盘管 FP-5 1000
餐厅 1匹壁挂 1500 风机盘管 FP-5 1000
总投资 21900 23200
使用寿命(年) 7~10 15~20
注:价格单价(元)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wintronlxj
    wintronlxj 沙发
    大家对上面的分析有什么看法!
    2006-12-21 08:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • wintronlxj
    wintronlxj 板凳
    运行费用分析
    夏季制冷基本相当。
    冬季取暖比较如下:按8KW的热水供应功率计算各种形式的费用(8KW为假定需要的采暖热功耗)。
    燃气壁挂炉:8KW÷(8.6×0.7)×1.6=2.13元
    其中:天然气的燃烧值---8.6 KW/ m3
    天然气燃烧效率---0.7;天然气费用---1.6元/m3
    风源热泵机组:8KW÷3.3×0.56=1.36元
    其中:机组能效比(COP)---3.3;电费---0.56元/度。
    综合比较科莱智星地板采暖风源热泵机组运行费用最低,按照每天平均运行时间为12小时,一个取暖冬季按100天计算,可以节省运行费用为:
    与燃气相比:(2.13-1.36)×12×100=924元
    实际情况燃气壁挂炉的最小输入功率为11KW左右,有效功率为9KW,作为地板采暖是浪费的,按去年冬季郑州的天然气供应情况,壁挂炉不能正常工作;如果是液化石油天然气,每一到两天就要换气,非常麻烦,成本也高;新的住宅建筑规范(GB 50368-2005)规定,严格限制直接电加热取暖,对于我们来说是一个机遇。