土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镀锡铜接头能否直接与铝排连接?

镀锡铜接头能否直接与铝排连接?

发布于:2006-06-13 22:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:
1、镀锡铜接头能否直接与铝排连接?
2、镀镍铜排能否直接与铝排或铜排连接呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sumlee2069
    sumlee2069 沙发
    应该不好吧,最好用铜铝过渡接头,即便铜接头镀锡与铝接触长时间仍会有问题。
    2006-06-15 08:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳


    专业的铜铝接头我看到的只有DLT型,但这种接头太长了,接线不方便,没有SC系列(镀锡铜鼻子)接线方便。
    2006-06-14 23:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化工厂内的锅炉房需要考虑防爆吗?

请问大家:用乙醇做原料的化工厂区内,离车间有案可查20米的锅炉房,里面的电气设备需要用防爆的吗?谢谢!