土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过60m的内走道能否用自然排烟和机械排烟的形式

超过60m的内走道能否用自然排烟和机械排烟的形式

发布于:2006-06-13 22:27:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在做的一个项目是上海的一个工程,标准层的走道是超过60m的,一头有窗,一头封闭。
能不能中间用挡烟垂壁划分两个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟的形式,一个防烟分区采用自然排烟的形式?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    不能,是否设机械排烟是根据人员火灾疏散时特点考虑的,长度超过,人员疏散肯定比正常情况困难,应考虑机械排烟!

    规范也明确是对走道长度的要求,而不是对不具备自然排烟部分走道长度做出要求!
    2006-06-14 08:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    好像是可以
    我在家没有规范
    明天给你查查
    但是我认为没有必要
    2006-06-13 23:00:13

    回复 举报