土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室内走道的问题!

地下室内走道的问题!

发布于:2011-08-11 15:25:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如下图六层住宅地下室,这个内走道是指的A或者B或者D。还是指的是A+C,(长度:A 4.6m,B 14.1m,C 27.2m,D 7.9m)
规范上说的大于20m的内走道考虑排烟,这个内走道指的什么,上图中那个楼梯一、楼梯二在那里对这个内走道的说法有影响么。

QQ截图20080811152339.png

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • duandi1197
    duandi1197 沙发
    首先我认为 A+C为内走道 这么计算没问题 其次 不要考虑 建筑图纸问题 谁说的地下一层就不能开窗了 这种地下室开窗的方法多了去了 我们这叫 飘窗 还可以把开窗的位置 做成风井的样子 局部地面下沉 在外立面的时候 做个小帽 建筑上处理下 还很美观 超200㎡ 做排烟设施 难道 窗不是排烟设施 总的来说 这个平面图上看 只要开窗的面积满足要求 就可以不做机械排烟
    2011-08-18 20:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • qi20119891feng
    没必要设机械排烟、、开外窗净面积尽量满足自然排烟要求、、活学活用、、
    2011-08-18 11:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

头好大啊,求前辈来解救。有关加压防烟的

我有个问题:防烟楼梯间及前室只向楼梯间加压送风的风量用风速法计算怎么算?防烟楼梯间及合用前室分别向楼梯间和合用前室加压送风,用风速法计算风量怎么算?我觉得都用风速法来算风量都是一样的啊,但是查表格就相差很大。是不是风速法中开启门面积的取值问题啊?不知道有没有人明白我的意思。我是刚毕业的,不往前辈多多赐教啊!!