设计秒流量200L/s,最不利点所需扬程45m。室外消火栓用水量40L/S
市政给水管网提供压力0.15MPa,经计算,不能满足最不利点室外消火栓的压力要求。
原设计方案采用调节水池及变频加压设置供水
现业组主为了节约成本,提出采用变频管道泵,取消调节水池,直接从市政管道上抽水。目前市自来水公司没有
下确认函,业主明天召开方案论证会。各位大虾,这样使用的话会影响周边地区用水水量,市政管网水量不明,明天论证会该如何应付?本人认为原设计方案比较稳妥,各位支招。多谢~送币哦
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
pengjianliang@co163
沙发
这么大的水量用水泵直接到市政管网抽,不行吧
2006-06-14 21:25:14
赞同0
-
pzhwutom
板凳
即使论证会通过,到实施时,自来水公司也不同意.即使同意,以后出现管网压力问题,也得整改.