我开的一个小型加工厂.有20台三相2.2KW电机,线电压为410V'408V'395V怎么电流过大高的时候22个电流,这段时间老是烧电机,请高手帮我分析以下谢谢!!!!!
我从变压器用70铝线缆150M接35铜电缆120M接35铝线缆120M经过160A漏电断路器20M16铝线缆接10MM铝线接到电机上的.谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lyq13703983100



    同意!
    2006-06-20 20:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    电压好像有问题哦,是不是断了N线?
    2.2KW电机不可能到22A电流