土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老是烧电机,跪求解决办法

老是烧电机,跪求解决办法

发布于:2006-06-13 19:20:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我开的一个小型加工厂.有20台三相2.2KW电机,线电压为410V'408V'395V怎么电流过大高的时候22个电流,这段时间老是烧电机,请高手帮我分析以下谢谢!!!!!
我从变压器用70铝线缆150M接35铜电缆120M接35铝线缆120M经过160A漏电断路器20M16铝线缆接10MM铝线接到电机上的.谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jxbamboo
    jxbamboo 沙发
    2006-06-15 11:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • sumlee2069
    sumlee2069 板凳
    电压过低的可能性最大,线路太长,电压降太大造成,测量一下正在运行的电机电压
    .

    2006-06-15 08:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关1N、2P 3N、4P怎样选用啊 头疼!

漏电开关动作一定要断N线吗?用1N、3N省钱,为什么用2P 4P

回帖成功

经验值 +10