学习中,看到有的为三相,照明一相,插座一相,其它一相也有的用单相,分几路出线另外一个问题是,这个配电箱的计算功率,有的直接不计算,就写4kW;也有的把具体安装的灯,插座,其它设备容量都计算好,得出具体功率,哪种做法正确?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wjrdqw
沙发
1匹750w,额定电流约4A,就算启动电流15倍(当然了根本不可能),也就是4*15=60A,16A C曲线的5倍脱扣电流为16*5=80A,也就是启动电流80A时才会跳闸了,对于这么1匹空调当然绰绰有余。所以选择C曲线断路器没有问题。导线选择应该满足过负荷保护,16A时候一般情况下2.5平方一点问题都没有,用4平方根本没有必要。
2006-12-30 10:49:30
赞同0
-
chenliang2006
板凳
就空调而言,本身就启动频繁.选D型的有一定道理.
2006-08-02 23:02:02
赞同0
加载更多回复 举报
脱扣曲线:C型曲线专门用于配电保护。D型曲线专门用于动力保护。
脱扣器额定电流应不小于压缩机额定电流,不大于线路载流量。
开关6AD的\10A的多了.16A就是选大了点吧,
我家的10A的竟带了2台1.2P的空调一直在用....
搞设计的就要按规范,不像在家里,那是孩子妈设计的,不用审就合格!
回复 举报