某建筑内设有全日热水供应,设计小时耗热量为
1500kW
,配水管道的热水温度差为
10
℃
,则该系统的热水循环流量最小为
( )
。
A
.
4686
.
30L
/
h
B
.
3869
.
30L
/
h
C
.
5438
.
50L
/
h
D
.
6859
.
6 L
/
h
解:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003)第5.5.5条,循环流量最小应为:
qx=Qs/(C ρr Δt) =1500000×0.03/(4187×0.983×10)=1.093 L/s=3936.03 L/h,ρ60=0.983kg/L
为什么没有答案?请高手指教!
[
本帖最后由 tigerhuying 于 2011-8-11 10:56 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报