土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管可以埋在行车道下面吗?!急!~
前段时间设计了一条旧路拓宽工程,甲方规划的,他们没考虑到路下的一条给水管,我设计时也没考虑到,
现在施工了甲方才提出来,给水管大概比设计路面低1M左右,结构层厚度0.85M,请问可以把给水管埋在下面吗?
如果不可以该咋办那?!!

全部回答(7 )

  • coat1
    完全没有问题,我们这样施工过
    如果还担心就在外面加个套管,要不就先大10cm的管子
    将来如果接口出了问题,可以从里面穿个pe管
    2006-07-04 20:50:04 来自 PC 评论 举报
  • sunroads
    实在不行,就把管子上方加设钢筋混凝土顶盖,一切问题都没有了.
    2006-07-04 16:39:04 来自 PC 评论 举报