土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:如何拆除球墨铸铁管
我公司原已安装DN300球墨铸铁管200米,T型胶圈承插接口,现因道路降低标高需拆除后重装。目前的办法是开挖后一边轻摇管尾一边向后拉逐条拆除,非常慢,基本2小时一条。
有无更好的办法,请赐教。谢谢!

全部回答(6 )

  • zgf
    zgf
    放一顶管,一头顶拆管大头,用钢绳系拆官,用葫芦勾顶管另一头,拉葫芦,就好了
    2003-06-08 16:55:08 来自 PC 评论 举报
  • tigmon
    T型胶圈承插接口连接紧密是它的最大优点,在这反而成了缺点。
    不妨试一试整体下降,但接口要仔细检查。
    2003-06-08 16:02:08 来自 PC 评论 举报