采用户内水平单管跨越系统不好吗?
采用户内水平单管跨越系统不好吗?
有人说:单管连散热器多了后面就不热了。我向请教一下有经验的朋友,就是我们普通的住宅楼,单管系统能不能满足采暖要求?采用户内水平单管跨越系统一定不如双管系统效果好吗?
发布于
2006-06-13 15:08:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
shangfeng_79
对于计量供热系统来说户内水平单管跨越系统不如双管系统的调节性好
2006-08-06 16:03:06
来自 PC
评论
举报
xiaofengwork
单管跨越式系统我顶,楼上有理,中小户型最佳选择,单管跨越和顺流相比,大大改观了水平失调,省管材,美观,大户型推双管
2006-08-05 17:19:05