负荷计算

发布于:2011-08-11 09:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地上建筑面积为164149.69㎡ X 70w/㎡ X 0.3 =3447kw, 其中0.3是什么意思?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yy2918
    yy2918 沙发
    应该是需用系数,高层住宅楼。
    2011-08-14 19:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • lh10kv
    lh10kv 板凳
    0.3应该是同时率,以每平方米70W用电负荷,估计是高层建筑,那么0.3的系数只能算该建筑的实际负荷,不可作为变压器容量配置。不满足n-1。
    2011-08-14 18:43:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急求】单台设备的需用系数问题,跪求各位大侠帮助

低压柜放射式配电,一台CT,一台直线加速器,一台厨房设备,变压器负荷计算时,前辈让打需用系数的都是0.5,小弟新手,觉得疑惑,单台设备我觉得用了就是用了,系数应该打1的。但是前辈说ct是断续工作制,系数可以打的低,我认为即便此时负荷对变压器的温升影响不大,因为用不了十分钟就停了,但是用电的时候,此时的电流应该按照系数取1的时候计算,如果这样,改变压器最后计算电流是760A,而现在主进用的是630A