如何控制送风量
如何控制送风量
洁净空调使用非变频电机,洁净区内不需要很大风量,请教各位是控制新风、回风量,还是控制送风量。不必考虑节能因素,主要考虑对设备的影响。
发布于
2006-06-13 14:02:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
tndiy
我现在正好也碰到了同样的问题
明天我会去工地解决
首选的办法就是换皮带轮
2006-06-28 10:46:28
来自 PC
评论
举报
zoulong526
请问皮带轮怎么调?是KKF风机吗?内置电机怎么办?
2006-06-15 09:57:15
来自 PC
评论
举报