请教无功变化很大的系统的补偿问题有家五金加工厂变压器为315KVA,其实际负荷电流只有80A左右,但变化较大在40A~80A之间,并且很频繁,稳定时间不超过10秒,而功率因数则在滞后0.8与超前0.8之间与负荷电流基本上同步频繁波动。无功补偿效果很差,二个月来连续每月被罚款万余元。这事很头痛,我们尽管有几个方案:如减少一、二组电容容量等,但无把握,不知各位有否遇到过类似情况?又是如何解决的?望不吝赐教。该厂有主要有电火花、液压机、冲床、电焊机等设备。电容器采用容量为15KVAR的共11个,其中二个一组的有5组,单个的有3组。补偿自动控制仪是采用深圳华冠的JKGFs型,该型号对防止电容器频繁投切很有效(实际使用也证明不错)它的物理控制量为功率因数和无功电流。