土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施(转贴)

防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施(转贴)

发布于:2006-06-13 13:31:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
不少误操作事故都直接或间接与误拉、误合断路器或隔离开关有关。防止误操作的具体措施是:
(1)倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确、清楚,并坚持重复命令,有条件的要录音。
(2)操作前进行三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查。整个操作要贯彻五不干。
1)三对照:①对照操作任务、运行方式,由操作人填写操作票;②对照“电气模拟图”审查操作票并预演;③对照设备编号无误后再操作。
2)三禁止:①禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护;②禁止有疑问盲目操作;③禁止边操作、边做与其无关的工作(或聊天),分散精力。
3)五不干:①操作任务不清不干;②应有操作票而无操作票时不干;③操作票不合格不干;
④应有监护而无监护人不干;⑤设备编号不清不干。
(3)预定的重大操作或运行方式将发生特殊的变化,电气运行专责工程师(技术员)应提前制订“临时措施”,对倒闸操作工作进行指导,做出全面安排,提出相应要求及注意事项、事故预想等,使值班人员操作时心中有数。
(4)通过平时技术培训(考问讲解,事故演习),使值班人员掌握正确的操作方法,并领会规程条文的精神实质。
(5)认真吸取事故教训。以下事故具有代表性,应引起重视和注意,通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。
1)某发电厂,1号发电机解列后去拉110kV侧母线隔离开关,在检查发电机主断路器是否断开时,却误将该断路器合上,致使200MW机组全电压起动,110kV线路保护动作跳闸,全厂停电。
2)某发电厂,3号发电机大修后做保护传动试验时,应拉合3号发电机的灭磁开关,但值班人员走错位置,又无人监护,却误拉了相邻运行中的4号发电机的灭磁开关,致使该发电机失磁,系统摆动。发现错误后,匆忙中合上4号发电机灭磁开关企图挽救,却使事故进一步扩大,引起该机主断路器及其工作厂用变压器的断路器联锁跳闸,100MW机组停运。
3)某发电厂,4号发电机停机前倒工作厂用变压器,值班人员未查对厂用电运行方式,主观上认为在第一单元室操作的备用厂用变压器高压侧断路器已合上了(实际未合)。于是在第二单元室合上备用厂用变压器的低压侧断路器,就将4号工作厂用变压器的断路器拉开(未看备用厂用变压器是否带负荷,也未看4号工作厂用变压器电流是否转移),引起3kV4段厂用母线停电。
4)某变电所,110kV工作母线停电后,拉母线电压互感器隔离开关时,却走错位置,又未查对编号,造成误拉运行中的备用母线电压互感器隔离开关,致使110kV全部线路的阻抗保护失去电压误动跳闸,全所停电。
5)某发电厂,3号发电机起动升速已达1400r/min,班长派人去合该机220kV母线隔离开关。因工作互不联系,班长又在单元室拉合发电机断路器,造成3号发电机在全电压下起动,系统电压骤然下降,线路跳闸。
6)某电网调度人员,为解决A变电所220kV断路器2217液压机构压力异常问题,如图1-6所示,决定先用母联断路器2245串带断路器2217,然后由2245切断负荷电流,再停电处理2217的缺陷。但由于操作前未了解运行方式,自以为220kV系统仍是环路(其实B变电所早在一个月前已将母联断路器QW拉开,分母线运行),因此当拉开2245后,造成B所2号主变压器停电。
7)某发电厂,2号发电机在备用中,摇测发电机绝缘电阻准备起动。值班人员走到运行的1号发电机间隔,将两组电压互感器拉开,引起强励动作,低电压过电流保护动作跳闸,造成1号发电机解列停机。
8)某发电厂,厂用6kV1段母线工作电源的8号手车断路器检修后送电时,发现触头接触不良,需拉出重新推入。寻找操作工具返回继续操作时,走错间隔误将相邻的7号手车断路器(为1号炉甲吸风机)拉出,因该断路器机械闭锁失灵未跳闸,带负荷拉手车断路器,引起6kV1段母线弧光短路,1号炉灭火,1号发电机解列,系统振荡,地区频率降到46.8Hz。
9)某发电厂,2号发电机变压器组停机后,工作厂用变压器T1停电,厂用电负荷由备用厂用变压器T0带,运行方式见图5-17。机组起动前,继电保护班临时口头联系要给T1做保护传动试验(无工作票),值班人员忘拉隔离开关QS1,就合入T1的断路器QF1、QF2,造成厂用电向发电机回路反送电,QF4分支过电流保护动作,6kV厂用A段母线停电。
10)某发电厂,18号发电机停机后,继电保护人员进行专业维护工作,未拉母线隔离开关合发电机断路器,造成发电机全电压起动,转速升到2350r/min,7s后发电机过电流保护动作跳闸。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器配合时下级断路器的分断能力如何确定?

因断路器对短路电流有限制作用,如C65HC10A断路器在通过预期短路峰值电流为14KA的电流时,实际通过断路器的短路电流峰值只有4.5KA(见WATSN系列样本)。有如下几个问题望大家教我: 1、下一级断路器的分断能力是否大于4.5KA即可? 2、断路器的限流能力如何确定?有无相关的规范和标准对短路器的这一性能提出要求?

回帖成功

经验值 +10