各位帮忙分析一下啊:
我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shange_00
    shange_00 沙发
    谢谢回复,我找到原因了,中性点PT保险是坏的,呵呵
    2006-06-14 23:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    是不是把机端的三次谐波和中性点的三次谐波搞反了。
    2006-06-13 13:20:13