土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机定子发三次谐波接地现象

发电机定子发三次谐波接地现象

发布于:2006-06-13 12:54:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位帮忙分析一下啊:
我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shange_00
    shange_00 沙发
    谢谢回复,我找到原因了,中性点PT保险是坏的,呵呵
    2006-06-14 23:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    是不是把机端的三次谐波和中性点的三次谐波搞反了。
    2006-06-13 13:20:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

起备变执行的电价是否一致

各位仁兄,帮忙查一下,起备变的执行上下网电价吗

回帖成功

经验值 +10