土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电力电缆的耐压问题!

请教电力电缆的耐压问题!

发布于:2006-06-13 12:48:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大侠。电力电缆的工频耐压和冲击耐压怎么确定啊?
有没有什么标准规定啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jyjd.cdt.czdc
    jyjd.cdt.czdc 沙发
    按照DLT1996规定,应做直流耐压。但现在各网局及发电公司的标准,交联电缆均按交流耐压考虑,油纸绝缘电力电缆,仍直流耐压。标准可按当地局网及发电公司规程执行。
    2006-06-27 20:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • eighth95812
    eighth95812 板凳
    按照电缆产品国家标准来检验,一般3倍额定电压吧,半个小时,谁有这方面国家标准啊,分享一下,我有直流耐压交接试验标准,不过现在都不让用直流耐压试验了
    2006-06-13 14:39:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是??

母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是按照经济截面来选择?还是2个一起考虑???谢谢