土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是???

母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是???

发布于:2006-06-13 12:21:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是按照经济截面来选择?还是2个一起考虑???
谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liesway
    liesway 沙发
    用16mm的RV线长70M,220V电压,有70A的电流能否吃的消?????????????????????
    2006-07-03 00:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • chiu
    chiu 板凳
    建议找这本规程看看
    DL/T5222 导体和电器选择设计技术规定
    2006-06-18 11:46:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500kV紧凑型线路架线施工方案

把我公司成熟的紧凑型架线施工方案给大家,看贴要回帖呀!欢迎多提宝贵意见

回帖成功

经验值 +10