土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国产空调用在230V(终端电压)系统中有没有问题?

国产空调用在230V(终端电压)系统中有没有问题?

发布于:2006-06-13 11:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按说国产空调都是所谓宽电压适应,在187~242V之间都可以启动,但是额定运行电压最好还是220V。
现在一个援外工程,当地电压是230/400V,很是郁闷,按说差这么一点点应该不要紧吧?还有,国内运去的发电机也是220/380V的,和当地的电压也不配,差一点点,有关系吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hitwb
    hitwb 沙发
    唉,楼上的两位还是这么认为…………难道都不去看看我给的链接的吗?
    2006-06-13 14:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • szhjf
    szhjf 板凳

    是的,其实就是我们所说的母线基准电压,比理论末端电压高5%。
    2006-06-13 14:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大功率发电机是一台好还是两台并机好

现我有一个项目负责,1000KW的发电机组,有的厂家推荐用两台500的并机.大家来评一下哪个方案更好单台1000KW的话选国产的发电机组会不会技术不过硬改为选康明斯