土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT这样接线行不行,有没有危险

CT这样接线行不行,有没有危险

发布于:2011-08-10 20:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

3CT+1PA.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • yql1717
    yql1717 沙发
    没问题,电流回路不允许断路,电压回路不允许短路。
    2011-08-26 16:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • yikedaocao
    yikedaocao 板凳
    为什么会想到只测一相电流哟
    2011-08-26 11:24:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店应急电源,坐等高手献身

一地上三层地下一层的欧式四星级酒店,可否用柴油发电机给每一台电梯提供不间断电源?请高手给一个方案,谢谢

回帖成功

经验值 +10