这样接线行不行,见附图,在现场遇到这一情况,改的话来不及了,我认为是可以的,只不过是AC相没有显示,也就是说AC相CT没意义,不过是可以通电运行的,因为CT是可以短路的,现在现场的电工说怕有危险,

3CT+1PA.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • yql1717
    yql1717 沙发
    没问题,电流回路不允许断路,电压回路不允许短路。
    2011-08-26 16:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • yikedaocao
    yikedaocao 板凳
    为什么会想到只测一相电流哟