土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 下部小框架,上部钢结构屋盖算大跨度框架吗?

下部小框架,上部钢结构屋盖算大跨度框架吗?

发布于:2011-08-10 18:51:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个游泳馆,看台一侧有两跨小框架,其它三侧都是一排大柱子到顶,上部是钢结构屋盖。这次审图意见出来,审图的说我这是大跨度,要按抗规大跨度框架结构取抗震等级。他说我的钢屋盖下面的两排柱距大于18米,晕死,跟他沟通好久还是没沟通好。按他这样讲,那好多砼柱钢屋盖的厂房也都是大跨度结构了。他还叫我找规范给他看。大家有没有什么资料呀?
柱高9米,钢结构屋盖跨度为48*60米.

[ 本帖最后由 yaslean 于 2011-8-10 18:52 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 一仰化碳
    一仰化碳 沙发

    你这是框排架结构,如果是底框、上排架可以看《抗规》附录H部分;如果是偏框、偏排架可以参考《构筑物抗震设计规范》
    2013-11-28 08:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • marchqt25
    marchqt25 板凳
    帮楼主顶一下。
    2013-11-28 08:43:28

    回复 举报
    赞同0