土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 关于闭式膨胀水箱定压补水的问题

关于闭式膨胀水箱定压补水的问题

发布于:2006-06-13 10:14:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
以前一直没有设计过闭式膨胀水箱,但是现在厂区要设集中动力房,厂房及宿舍的高度远高于动力房屋面,且距离较远,只有选用闭式膨胀水箱定压补水,空调冷水、空调热水、采暖热水都要设,我可不可只设一套膨胀水箱,按最大补水量好了,流量我查手册会计算了,三个系统的水泵扬程都是50左右,我想请教一下,定压补水泵的扬程该选多大呢。以采暖热水系统为例,我选的是汽-水板换,由于担心水泵压头高造成板换工作压力过高,所以将板换安装在水泵吸入端,请问:这样可以吗?如果可以,那膨胀水管应该接在何处呢?是接在板换的进水管上,还是接在水泵和板换之间的进水管上呢?谢谢,由于系统还要设计软化水系统,烦死了,我是不是可以将软化水设计成开式的?设一个软化水箱,闭式膨胀水箱的补水直接利用变频补水泵从软化水箱吸入?或者,这个系统该如何集成到一起?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qi00001
    qi00001 沙发
    闭式膨胀水箱功能与高位水箱一样,要保证系统在运行中充满水。补水泵的扬程应略高于接入系统补水点的工作压力,保证系统充满水既可以了。一般闭式系统循环用不50多米扬程,不清楚你的具体情况。假如系统最高点30米,系统阻力大约50米,补水点在系统最低处,补水泵扬程可定为85-90米。通常空调系统与采暖系统不能公用膨胀水箱,压力要求(定压点、系统阻力)可能不一致。软化水箱通常是开式的,补水泵用普通泵就可以,设置电接点压力表上的不同指针来控制泵的启停。陆总的手册上讲的很清楚了。
    2006-08-06 21:10:06

    回复 举报
    赞同0
  • wutianlin
    wutianlin 板凳
    应采用两个落地膨胀水箱,一个接空调系统,一个接采暖热水系统。
    软化水箱可采用一个。出水管应分别接出。
    补水管接在循环水泵入口或集水器上都可以。
    补水泵扬程需计算。
    2006-08-04 00:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在计算给水系统的所需压力的时候,热水器怎么算 ?

如题,在计算给水系统的所需压力的时候,热水器怎么算 ?

回帖成功

经验值 +10