0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请教一个消防水量问题18F纯住宅,下面有一个大的地下车库,市政一路进水,因此得考虑储存室外消防水量。若按照地下车库,则室外消防水量为20L/S,室内消防水量为10L/S,火灾延续时间为2h,自喷水量为30L/S,火灾延续时间为1h。若按照纯住宅,则室外消防水量为15L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h。因此按照上述消防水量,室内外消防增压泵的流量均为20L/S。按照设计院的理解,消防水池的储水量应取地下车库或者是纯住宅中水量较大者,但本人认为,应该按照(室外消防水量为20L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h,自喷水量为30L/S,火灾延续时间为1h)来计算消防储水量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fdx2112
沙发
做成室内水箱间并做好保温措施,管道采取伴热.有条件室内加暖气.
2011-08-11 14:39:11
赞同0
-
wyy830815
板凳
喷规 GB50084-2001中10.3.1和 建规 GB50016-2006中8.4.4都说采用临时高压给水系统应设消防水箱,所以想知道 临时高压给水系统的定义
2011-08-11 10:50:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报