土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压给水系统定义

临时高压给水系统定义

发布于:2011-08-10 16:05:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,临时高压给水系统的定义在哪个规范上有,稳压给水系统(0.5-0.6MPa,设有稳压泵,气压罐,消防主泵,平时消防主泵不开,由稳压泵稳压,当发生火灾时,自动启动消防主泵)是临时高压给水系统吗?
注:之所以纠结这个问题,是因为设高位水箱的问题,我这是北方,黑龙江省大庆市,设高位水箱防冻的问题不好解决。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    做成室内水箱间并做好保温措施,管道采取伴热.有条件室内加暖气.
    2011-08-11 14:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • wyy830815
    wyy830815 板凳
    喷规 GB50084-2001中10.3.1和 建规 GB50016-2006中8.4.4都说采用临时高压给水系统应设消防水箱,所以想知道 临时高压给水系统的定义
    2011-08-11 10:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个消防水量问题

18F纯住宅,下面有一个大的地下车库,市政一路进水,因此得考虑储存室外消防水量。若按照地下车库,则室外消防水量为20L/S,室内消防水量为10L/S,火灾延续时间为2h,自喷水量为30L/S,火灾延续时间为1h。若按照纯住宅,则室外消防水量为15L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h。因此按照上述消防水量,室内外消防增压泵的流量均为20L/S。按照设计院的理解,消防水池的储水量应取地下车库或者是纯住宅中水量较大者,但本人认为,应该按照(室外消防水量为20L/S,室内消防水量为20L/S,火灾延续时间为2h,自喷水量为30L/S,火灾延续时间为1h)来计算消防储水量。

回帖成功

经验值 +10