正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我看了你的图纸.
正常的二次侧接地检查是由A相或C相电压小母线(可以用转换开关转换)接出CJ-32 ,60V,其接点用于发信号。
你的图纸中,是由PT中性点引出电压继电器。中性点电压正常为0,三相不平衡或单相接地时产生偏移,我想用一般的电压继电器都行。只是整定值我还说不准。
回复 举报