土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:"Y0/Y0/开口"电压互感器二次侧接地保护

请教:"Y0/Y0/开口"电压互感器二次侧接地保护

发布于:2006-06-13 09:14:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,二次侧接地保护继电器如何选型?能否说明原因.
请大家多多帮忙,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zz487
    zz487 沙发
    那么请问:正常情况下,由A或C相接出的电压继电器两端承受的电压是多少?
    2006-07-19 12:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • jk_00
    jk_00 板凳
    对不起,前段时间忙.把这事给忘了.
    我看了你的图纸.
    正常的二次侧接地检查是由A相或C相电压小母线(可以用转换开关转换)接出CJ-32 ,60V,其接点用于发信号。
    你的图纸中,是由PT中性点引出电压继电器。中性点电压正常为0,三相不平衡或单相接地时产生偏移,我想用一般的电压继电器都行。只是整定值我还说不准。
    2006-07-05 09:13:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个具体的6kv/0.4kv变压器保护问题

6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?

回帖成功

经验值 +10