土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 跪求分析水头损失到哪里了

跪求分析水头损失到哪里了

发布于:2011-08-10 13:29:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新建加压泵站 电机:90千瓦 1480转 ,水泵:40米扬程 500吨/小时 1450转, 采用变频器实现恒压供水 水泵出水管道DN300 管道中心高程-2.814M 出泵房后连接横向汇管DN1000 汇管长13M 汇管后接DN600管道出站DN600管道中心线高程-1.5米
瞬时流量不超过50吨每小时
问为什么泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析赐教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wujinhua15
    wujinhua15 沙发
    呵呵,计算的水头损失是多少呀

    [ 本帖最后由 wujinhua15 于 2011-11-8 11:04 编辑 ]
    2011-11-08 11:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • giadrbrw
    giadrbrw 板凳
    我们小泵(相对)自身的水损一般都取到3M了,还有一堆阀门还没计呢
    2011-08-17 10:26:17

    回复 举报
    赞同0