土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透浓水

反渗透浓水

发布于:2011-08-10 12:38:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水量30000吨每天,电导率6000,一级反渗透,回收率大约70%,产生的浓水怎么办好啊,冷却水?还是清洗?感觉水质有点糟,有没有好点的处置方法啊。望各位大侠不吝赐教、谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hbh8003
    hbh8003 沙发
    建议用混凝沉淀+生化处理后达标排放,若有必要再加过滤+超滤,出水作杂用水。
    2011-10-24 17:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • nssy171
    nssy171 板凳
    建議還是混凝沉澱后 排放
    2011-10-19 09:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 反渗透浓水新型处理新技术
    近年来膜生物反应器在垃圾渗滤液处理中应用越来越广泛。但是由于垃圾渗滤液与一般生活污水有较大差异且不稳定,致使此技术有发展过程中面临着阻碍其推广应用的难题。本文对膜处理技术进行了分析,提出了反渗透浓水的
  • 钢铁企业反渗透浓水的处置和应用
    全膜法的一级反渗透浓水,传统的水处理工艺都无法有效的解决问题,直接排放会对环境产生不利影响。对钢铁企业反渗透浓水的处置和应用做了初步的分析和探讨,提出将一级反渗透浓水回用于浊循环水做补充水,以实现浓水
  • 反渗透装置浓水回流工艺有关设计问题探讨
    本文对反渗透装置浓水回流工艺中易混淆的两种回收率和两种脱盐率的概念进行了讨论并确认了相应的计算式,同时对涉及的有关流量、给水压力以及主要阀体仪表等问题也进行了论述。
  • 废水回用项目浓水反渗透装置加工图,保安过滤器、高压泵、膜壳、管道集中在一个模架上,11支膜壳单段设计,运行压力为2.3MPa,包含详细的材料统计清单,可直接用于设计使用!...
  • 浓水反渗透RO 2X40t 全套制造图
    国内某电厂 锅炉补给水处理系统 浓水反渗透RO 2X40t 全套制造图
  • 反渗透管道设计模型这是一款反渗透搭配的管道系统设计模型图,管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压
  • 反渗透系统机架部装图,图幅:A2;比例:1:15。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、纯化。目前,超薄
  • 大家好,本节我为大家带来的模型是一个反渗透装置组件模型:模型结构是由很多的开关(阀)以及管道,气瓶等组成;模型不可以编辑没有参数;欢迎大家下载:...
  • 反渗透装置主要用于污水处理,达到净化污水实现减量化处理,此套装置膜壳设置为采用4:2:1的经典排列,共计13根6芯300psi的膜壳。设备整体外形结构:7000x2500x2000,总重量5000kg
  • 反渗透技术是膜分离技术,与前置预处理系统配套使用;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质
  • 设计软件为NXUG11。这是一款新农村用反渗透净水装置。一个院子10-20户家庭用水,打井,用此反渗透设备,即可净水使用。有需要的朋友,可下载研究下。...
  • 福建某制药厂反渗透系统,处理能力105T/h,25支六芯膜壳,内含保安过滤器、高、低压开关、压力变送器、电磁流量计、电动阀、仪表柜、就地按钮箱、取样盘面、桥架、管阀、高压泵等、膜壳等全套装置。由钣金、
  • 该图纸为产水量1000t每天的反渗透系统,适用于中水回用系统,采用两段式排列,排列比为11:6,系统运行压力小于1.6MPa。系统设计回收率65%。该图纸可以用于交流学习...
  • 反渗透系统调试方案
    电厂反渗透水处理设备的工艺是采用“生水经过滤、精滤、反渗透预除盐后,送入离子交换系统”的工艺。本文阐述了调试前的准备工程与调试方案的制定。
  • 反渗透原理系统动画
  • 设计软件为NXUG11。这是一款农村用反渗透净水装置,净水量在10吨/小时,可满足100个家庭的日用水量。在上游设置了一个储水库,连接反渗透净水装置。有需要的朋友,可下载研究下。...
  • 陶氏反渗透设计软件
    ROSA 727中文版陶氏反渗透膜设计软件
  • 反渗透系统设计软件
    在线设计参数,将原水的水质状况输入所要填写的框中,会自动生成数据。 主要功能: 模拟计算RO系统的产水水质,脱盐率 确定膜元件选型及其适用性 优化膜系统的排列方式
  • 反渗透设计计算
  • 反渗透系统设计研究
    应 用 反 渗透 膜 制造 的水 处 理装 置 因 其 处 理过 程 中无 相 变 化 而 节 能 , 且体 积 小 , 便 于实 现 自动 化 , 几 乎可 用在 所 有粘 度近 似

阅读下一篇

单只8英寸膜最大允许压降是多少?

如题

回帖成功

经验值 +10