土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机组机房灭火措施

发电机组机房灭火措施

发布于:2011-08-10 11:45:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机组机房灭火措施:
有电的地方,水的存在是一个致命的危险。因此,柴油发电机组或设备放置的附近,不应有水龙头或水桶。在考虑到柴油发电机组机房场地的布局时,要注意可能引发的火灾隐患。

任何地方的日用邮箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。

灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用。

灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。

发生在油和电间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少。这种情况下,我们推荐使用BCF、二氧化碳或粉末干燥剂;石棉毯也是一个有用的灭火物质。泡沫橡胶也可以熄灭远离电气设备的油类火灾。

发电机组机房灭火措施
放油的地方始终保持干净以防溅油,我们推荐:场地周围可放小颗粒状矿物吸收剂,但不要用细颗粒砂子。
然而,像这些吸收剂,同样吸收湿气,这在有电的地方是危险的,研磨剂也是。它们应该与灭火设备隔离放置,工作人员应该注意,吸收剂、研磨剂在柴油发电机组上或联合分配设备上不能使用。冷却空气能绕着干燥剂流动。因此,在起动柴油发电机组前,应尽可能打扫干净或移开干燥剂。当 柴油发电机组机房出现火灾时,在某些地方,法规规定,在机房起火的情况时,需要远程紧急停止柴油发电机组的运行,以消除机房火灾时出现电路漏电的情况。
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继电器不动作

一台三相 30KW 电机 额定电流59.6A 热继电器NR2(JR28)-93 整定至 60A 其中 电源烧断一相后 导致电机烧毁 热继电器未动作 这时什么原因 这个型号的热继电器应该带缺相保护啊 另外,虽然继电器用了好多年 但从未动作过 也不应老化啊

回帖成功

经验值 +10