占地500的四层住宅,单户的,实际上是做办公用的,为了审批图纸上写住宅的,按住宅出图的话内走道不用做疏散照明吧?套内超过20m的内走道应该也不用做应急照明吧,我理解民规上居住建筑内超过20m的内走道应该是指公共走道吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按GBJ16-87 10.1.1条可按三级负荷供电,但为应对消防审查,最好按二级负荷供电.