土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ HYA可以用YJV代替吗?
现在有一个项目的火灾报警系统,因为主机离最远的模块有600米左右,之前消防电话、回路总线及区域显示通讯线均采用的是双绞电缆,线径1.5。先甲方及施工方说双绞电缆他们只能买到0.9线径的,担心到时候信号衰减太大,系统会工作不正常,要把双绞电缆改成YJV电缆。请问这样可以吗
也就是说可不可以用普通的电缆来传输信号?

全部回答(4 )

  • luqi945

    这本来就是设计错误,HYA是没有1.5的线径的,而施工方和建设方说的0。9应该也是错的,应该是0.8的。600米肯定没问题的
    2012-01-11 13:19:11 来自 PC 评论 举报
  • 风中之美
    这属于严重的偷工减料的行为
    2011-08-11 13:01:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10