HYA可以用YJV代替吗?
HYA可以用YJV代替吗?
现在有一个项目的火灾报警系统,因为主机离最远的模块有600米左右,之前消防电话、回路总线及区域显示通讯线均采用的是双绞电缆,线径1.5。先甲方及施工方说双绞电缆他们只能买到0.9线径的,担心到时候信号衰减太大,系统会工作不正常,要把双绞电缆改成YJV电缆。请问这样可以吗
也就是说可不可以用普通的电缆来传输信号?
发布于
2011-08-10 11:17:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
luqi945
这本来就是设计错误,HYA是没有1.5的线径的,而施工方和建设方说的0。9应该也是错的,应该是0.8的。600米肯定没问题的