土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个具体的6kv/0.4kv变压器保护问题

一个具体的6kv/0.4kv变压器保护问题

发布于:2006-06-12 23:58:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?


全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • barkla
    barkla 沙发
    整个电流速断保护就够了
    可靠系数可以稍微低点,灵敏度就够了
    2006-09-04 16:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • tianuu
    tianuu 板凳
    搞个限时速断?
    2006-07-10 22:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙鉴定一下变压器容量

s9-160/10配电变压器高压直流电阻为9.6欧姆,请问此变压器容量是否为160kVA。s9-80/10配电变压器高压直流电阻为17.8欧姆,请问此变压器容量是否为80kVA,此两台变压器铭牌好像换过了,大家帮忙查一下以前你们的试验数据。谢谢了

回帖成功

经验值 +10