土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 帮忙鉴定一下变压器容量

帮忙鉴定一下变压器容量

发布于:2006-06-12 20:55:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
s9-160/10配电变压器高压直流电阻为9.6欧姆,请问此变压器容量是否为160kVA。
s9-80/10配电变压器高压直流电阻为17.8欧姆,请问此变压器容量是否为80kVA,
此两台变压器铭牌好像换过了,大家帮忙查一下以前你们的试验数据。谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jxbamboo
    jxbamboo 沙发
    小容量当大容量变压器用的没有吧?谁敢?换厂家倒是有可能。
    2006-06-12 22:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • jxbamboo
    jxbamboo 板凳
    我这有个80的变压器数据:30度时数值:1档19。63,2档18。55,3档:17。49

    应该是80的
    2006-06-12 22:01:12

    回复 举报