请教电度表计量问题

发布于:2006-06-12 23:55:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问电子式的无功和有功电度计量表计量的是否包括谐波引起的畸变无功和有功功率?
普通的电磁式无功和有功电度计费表能否计量谐波引起的畸变无功和有功功率?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lyuan369
    lyuan369 沙发
    谐波对电能计量的影响:
    电子式电能表的误差主要源自其输入模块。在结构设计上,由于电能表输入模块的信号变送仅考虑基波,当电压,电流波形发生畸变时,磁通不能相应地发生线性变化而产生误差,影响了电能表的整体计量精度。
    从电能计量的角度来看,正弦波电源供非线性负荷,负荷污染电网、向系统注入谐波功率,少交电费,对电力系统不公平;谐波电源供线性负荷,用户设备性能变坏,吸收谐波功率,多交电费、对电力用户不公平。而对于谐波电源供非线性负荷,则应根据谐波电压电流的相位差具体分析,以判断用户是吸收谐波功率还是污染电网而向系统注入谐波功率。

    2006-06-16 11:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    gzcsm0对这一行这么熟,高人哪,斑竹应该给他加点分!
    2006-06-13 12:52:13

    回复 举报
    赞同0