土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何在设计院所设计的图纸上看CT的极性
比如有一主系统图,靠近开关侧是P1的方向,对于差动(大差或小差),如何判断其极性。这与减极性原则有何区别?
我不知道表述清了没?由于没有0UTCAD,没能上传图纸

全部回答(7 )

  • zpl-28
    你说的发变组差动保护要看你是否是发电机差动 主变差动 发变组差动都有,如果是都有的话 那么,发电机差动两侧的电流差180度,主变差动两侧的电流差180度 而在发变组差动中 发电机中性点的电流与主变高压侧的电流就为0度,此时是在保护装置中取主变高压侧电流的反 再计算差流.至于电流的角度差 保护装置能够补偿,
    2006-06-21 21:17:21 来自 PC 评论 举报
  • azzwb
    发电机为Y型,并没有变比,发电机的是中性点CT和另一断的CT,还是要看他的监控是同极性还是反极性