土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一半地下室可以开窗一半不可以开

一半地下室可以开窗一半不可以开

发布于:2006-06-12 18:16:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室的高低压变配电室如果开窗的话
就不用机械排风了吗?
那要开窗需要满足什么条件呢
弱电发电机房需要通风么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • edilaobai
    edilaobai 沙发
    1 要有排风,自然通风达不到,一定要设机械排风
    2 弱电发电机房要通风,
    以上要根据工艺提供的对机房温度、湿度等要求来定风量后,选择排风机
    2006-09-14 08:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • ltk163
    ltk163 板凳
    曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??
    2006-09-13 14:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多