土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对《高层民用建筑设计防火规范》条文的一个疑问!!

对《高层民用建筑设计防火规范》条文的一个疑问!!

发布于:2006-06-12 16:58:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高规7.4.8.1条 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
我的问题在于,为何要对增压泵有水量限制?水量更大对消防喷淋系统难道不好么?还是因为配套设置的气压罐的原因?
第二个问题是我现在在做的一个工程的的问题,指导我的工程师让我把消防和喷淋共用一套消防稳压泵和气压罐,请问此方案是否可行?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    我理解为:
    1.平时管网漏水,不需要太大的流量。
    2.高位水箱所储存的水为前十分钟的水量,发生火灾的初期,一般只有一个消火灾栓或几个喷头在动作,当投入多个消火栓时,这时的管网压下降,能及时启动消火主泵。
    2006-06-13 13:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • liangjinzhou
    liangjinzhou 板凳
    请高手来解答一下
    2006-06-13 10:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多