动态水力平衡阀和变水量系统问题!是否矛盾?

发布于:2011-08-09 23:45:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高手请教一个动态水力平衡阀和变水量系统问题~

最近看到一个公司画的主机房的水系统图,大概是这样的:三台离心机,使用总管并联。主机的冷冻水侧均加装了动态平衡阀,系统是一次泵变流量系统,即一次泵变频系统。

我觉得这样很怪啊!动态水力平衡阀其实就是恒流阀,也就是在两侧压力差一定的情况下,水量基本保持不变。一般是多台主机使用总管并联时,在启动和关闭主机时候,保护水泵防止过载和主机防止欠流时的。越多主机通过总管并联,越是有必要;

如果这个系统是一次泵压差旁通变水量,这样设置我没啥疑问。毕竟压差旁通变水量系统通过冷冻水泵的水量是不变的。但是现在这个系统是一次泵变频变水量系统。既然是变频变水量,设置这个恒流阀还有什么用呢?岂不是自相矛盾吗?变频泵减速的时候,岂不是恒流阀开始动作,增大过流断面面积,反而加大了通过水量?

再说也只有三台主机并联,有必要用动态平衡阀吗?还不如加大一档水泵的电机呢!再说水泵是变频的,减机和加机的时候操作人员肯定有相应的章程防止过流和欠流的!

想不通这个公司的画图的意思,太浪费了,很简单的系统弄的复杂了~请大家赐教~