土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助:高层高程传递
小弟刚毕业一年,没有高层施工经验,现接手一栋18层。对楼层标高传递有些困惑,资料说是悬吊钢尺法,请问大侠们,你们平时是怎么控制的?钢尺怎么固定呢?还有说直接从电梯井往上量? 拜谢...

全部回答(37 )

  • 罗纳尔
    我们现在做的就是用吊钢尺法,在50米尺头挂个重点的线坠,一般脚手架比在做的楼层高半层,比如我们一般打+6.000标高,脚手架一般已经做到了+8.000,我们就把钢尺从那+8.000的脚手架固定再吊下去,这样钢尺就类似一把超长垂直的塔尺,钢尺位置位于永久点跟靠近楼层之间,我们把水准仪在永久点观测塔尺记住读数,这样得出仪器高,再转过来读钢尺读数,抄下读数,把仪器搬到+6.000楼面,调平对准钢尺读数,得出读数,这个读数减下面那读数加仪器高就是标高啦!50米前我们要考虑楼层沉降。超过50米了,我们再以50米为基点在楼层剪力墙做基点。这样楼层沉降我们也不要考虑啦。这里需要做点固定钢尺的小工具,找钢筋工啦!我也考虑过用尺子沿剪力墙拉上去办法,但是一般剪力墙不平,在做的那层也是模板包住,误差比较大。我发现用笔画一次标记,那笔头离实际距离通常都有2MM误差,这个方法是我在塔吊引标高差点冻僵想出误差最小的办法了!望参考!
    2012-12-01 10:06:01 来自 PC 评论 举报
  • xi359535155
    谢谢,受教了
    2011-08-28 18:53:28 来自 PC 评论 举报