大家看看这种做法是不是很危险。是不是存在质量隐患啊!施工单位却说:问题不大,就是不予整改!
框架梁的跨度为8米,后浇带局支座(框架柱)的距离将近6米 PICT0198.JPG 钢管实际没有顶到梁板啊! PICT0199.JPG 钢管实际没有顶到梁板啊! PICT0200.JPG 钢管实际没有顶到梁板啊!
PICT0201.JPG 钢管实际没有顶到梁板啊!
PICT0202.JPG 钢管实际没有顶到梁板啊!
PICT0203.JPG 钢管实际没有顶到梁板啊!

[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-8-9 19:52 编辑 ]

PICT0198.JPG


PICT0199.JPG


PICT0200.JPG


PICT0201.JPG


PICT0202.JPG


PICT0203.JPG

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • sky0714012053
    sky0714012053 沙发
    这个后浇带情况不容轻视,没有支撑,梁板都成了悬挑,安全隐患很大,应立即加固处理。
    2012-01-19 22:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiamovip
    xiamovip 板凳
    豆腐渣。。。高手啊