土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 20MW机组10kV并网

20MW机组10kV并网

发布于:2011-08-09 17:40:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
20MW机组余热项目一般都加升压变以35kV或110kV出线并网,现在要以10kV并网,在发电机出口增加限流电抗器就可以吗?还是增加其他设备?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    1,并网是否需要增加电抗器主要应该根据开关遮断容量决定,这里指的开关不仅仅是发电机主开关,还包括母线上连接的其他开关,此外还包括母线本身,隔离刀闸,等等一系列一次设备都需要进行认真的核算。
    2,其他并网需要的设备还有同期装置等等二次设备。
    建议向当地供电局有关人员联系,协商有关调度管理,保护定值,电量价格等等具体问题。提醒一句,类似的小型机组并网,供电局一般不欢迎。

    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2011-8-11 09:03 编辑 ]
    2011-08-10 21:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    发电机出口电压与系统电压相等,可以直接通过断路器并网,是否串电抗器,要看线路阻抗和保护设置的需要。
    2011-08-10 19:20:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双母线段的10kV并网

余热项目并网常规是并到原厂区的10kV母线段,原厂区的10kV一般也只是单母线,并网处理是余热电站处有一面出线柜与并网段的一面并网柜,现在并网的10kV是双母,10kV并网与之前有什么区别?是否只是在并网柜内多了一个隔离开关连到双母线的另一母线上?

回帖成功

经验值 +10